标题: 有四种“毛病”空调常犯 教你如何检查
帝王
荣誉会员
Rank: 1



UID 67224
精华 4
积分 64829
帖子 33564
威望 -6
金币 31601
热心 139
阅读权限 50
注册 2007-7-29
状态 离线
有四种“毛病”空调常犯 教你如何检查

现象一:冷气输出不足
      
      检查:
      1、进气孔是否关闭;
      2、冷凝器线圈与散热片是否清洁;
      3、系统中致冷剂是否充足;
      4、鼓风机电机是否工作正常;
      5、鼓风机通道是否阻塞;
      6、进气滤芯是否阻塞;
      7、蒸发器是否阻塞。
      
      判断:
      1、如果高压表显示正常压力,而低压表显示高压,说明蒸发器压力调节器、热气旁通阀、进气节流阀故障或调;
      2、如果排出空气温度较高,而压力表压力指示正常、或高,低压略有增加,则膨胀阀滤网阻塞;
      3、如果高压表指示超过正常压力,低压表指示低于正常压务,而接收干燥器和管路结冰,则接收干燥器滤网阻塞;
      4、如果高压表指示超过正常压力,系统中可能有过多的潮气。如果在观察窗口发现有气泡,说明系统中混入空气。
      
      现象二:冷气断断续续
      
      检查:
      1、电路开磁、风机开关、风机电机是否有故障;
      2、压缩机线圈和电磁阀是否开路或接地不良及连接是否松动;
      3、压缩机连接装置是否松动;
      4、仪表控制板真空管路;
      5、蒸发器是否阻塞。
      
      判断:
      1、如果低压表指示过高或过低,而调节调温器又不起作用,则调温器故障;
      2、如果低压表与高压表指示压力过低,则系统中有潮气,堵塞热气旁路阀或吸气节流阀。
      
      现象三:无冷气
      
      检查:
      1、压缩机驱动皮带是否松动或断裂;
      2、保险丝;
      3、保险丝连接导线;
      4、连接导线是否断开;
      5、压缩机偶合线圈与电磁阀;
      6、调温器电气触头是否正常,温度感应元件是否有故障;
      7、风机是否正常;
      8、点火开关和继电器;
      9、压缩机是否冻结;
      10、冷媒管路是否泄漏;
      11、压缩机油封是否有泄漏。
      
      判断:
      1、如果加热器中有热水,蒸发器放出热气,则加热器阀不工作。
      2、在发动机处于任一转速时,高低压表的读数只有轻微的变化,则压缩机舌型阀故障。
      
      现象四:系统有噪音
      
      检查:
      1、排气窗叶片是否松动;
      2、压缩机驱动皮带是否松动、磨损;
      3、压缩机安装螺栓是否松动;
      4、仔细听压缩机是否有杂音;
      5、压缩机连线和电磁阀。
      
      判断:
      1、压缩机线圈和电磁阀故障;
      2、压缩机液位太低;
      3、风扇式风机故障;
      4、若系统中潮气太多,则膨胀阀有噪音;
      5、若高压则伺服阀关闭,压缩机会产生敲击噪音。

顶部



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-30 22:35
信产部ICP备案:京ICP备05066424号 北京市公安局网监备案:1101050648号

Powered by Discuz! 5.5.0
清除 Cookies - 联系我们 - 网友俱乐部 - Archiver - WAP