商用柜机空调故障分析维修实例
例1:三菱8匹空调,空气开关合不上,一合就跳闸。
故障分析:该空调的压缩机及内外风机均采用接触器控制,相线R与中线N为控制电路提供2
20V的交流电。故在空气开关出线端测R、S、T三相间电阻应为无穷大,实测R相与T相间的
电阻为3Ω,仔细观察并未发现有短路的迹象,怀疑接触器不好。经检测发现接触器在失电的情况
下,触点仍有两组接通,造成一开机压缩机就缺相启动,形成较大的启动电流,更换同型号接触器
后故障排除。
例2:一台20匹空调,送风正常,一开机空气开关立即跳闸。
故障分析:开制冷时,三相交流电经接触器送给压缩机绕组,使压缩机工作,所以故障原因可
能为接触器触点损坏、压缩机绕组坏。实测压缩机绕组已碰壳接地,只有更换压缩机。
例3:一台15匹空调,刚开机时一切正常,15分钟后自动停机,并显示有故障。
故障分析:属于保护性停机。该机有四种保护电路,分别是过压保护、过热保护、过流保护、
低压保护。任意取消其中一种保护,同时用万用表监测该保护触点的通断情况,发现是低压保护引
起的停机故障。用复式修理阀低压表监测,其低压力为0.5Mpa且比较稳定,判断是低压保护
开关误动作,由于手头没有该器件,应急时可以直接短接。
例4:一台30匹柜机,开机后蒸发器冒白烟,上面还结有霜,不能降温,且没风。
故障分析:这是风机没有运转造成的。常见的原因是皮带过于松驰或皮带断掉,使蒸发器的负
荷过轻。解决办法是调紧或更换皮带。